+8618657514717

Keskustelu suurjännitekaapelin maadoitusongelmasta

Jan 09, 2021

Suurjännitekaapelin kuparisuoja ja teräspanssari on yleensä maadoitettava. Mitä eroa on maadoituksen molemmissa päissä ja toisessa päässä maadoituksen välillä?

Voidaanko teräspanssari ja kuparisuoja hitsata yhteen, kun tehdään kaapelin pään päät?

Voiko teräspanssari ja kuparisuoja hitsata yhteen, kun tehdään kaapelin keskipää?

Yli 35 kv: n suurjännitekaapeli yksisydämiselle kaapelille, virrassa yksiydinkaapeli, voi muodostaa indusoidun jännitteen suojaan, jos suojauksen ja maadoituksen molempiin päihin muodostuu suoja ja silmukka maan väliin, tuottaa indusoitua virtaa , kaapelin suojakerros on kuume, virran menetys, vaikuttaa linjan normaaliin toimintaan tämän ilmiön esiintymisen välttämiseksi, toisessa päässä maadoitetulla menetelmällä, yleensä myös silloin, kun johto on hyvin pitkä, voidaan käyttää neutraalissa maadoituksessa ja silloituksessa jne.

Kaapelin päätä valmistettaessa teräspanssari ja kuparisuoja hitsataan ja maadoitetaan erikseen kaapelin sisäsuojan tarkastuksen helpottamiseksi. Kaapelin sisävaipan tarkastuksen aikana jännite kohdistetaan teräspanssarin ja kuparisuojan väliin. Jos se kestää tietyn jännitteen, sisäisen suojuksen osoitetaan olevan ehjä.

Jos tällaista vaatimusta ei ole, teräspanssari ja kuparisuoja voidaan maadoittaa yhdessä testaamatta kaapelin sisävaippaa (kannatamme maadoitusta erillisten johtimien jälkeen).

Miksi HV yhden ytimen XLPE-eristetyt virtajohdot tarvitsevat erityistä maadoitusmenetelmää?

Sähköturvallisuusmääräykset: 35 kV ja alle kaapelien jännitetasot on maadoitettu molemmista päistä, koska suurin osa näistä kaapeleista on normaalijännitteisiä kolmen ytimen kaapeleita kolmen ytimen kautta kulkevan kokonaisvirran kautta.

Ja on nolla, pohjimmiltaan ei ole vuorta alumiinipäällystetyn tai metallisen suojuksen ulkopuolella, joten indusoitua jännitettä ei ole pohjimmiltaan päällystetyn alumiini- tai metallisuojuksen molemmissa päissä, joten indusoitua virtaa ei virtaa verhotun alumiinisen tai metallisen suojan läpi sen jälkeen kun molemmat päät on maadoitettu.

Mutta kun jännite ylittää 35 kV, suurinta osaa yhden ytimen kaapelista, yhden ytimen kaapelin lankasydämen ja metallikilven välistä suhdetta voidaan pitää muuntajan ensiökääminä.

Kun yhden ytimen kaapelisydän kulkee virran läpi, magneettikentän viivoja on ristisidottu alumiinivaipalla tai metallisella suojakerroksella, niin että sen kaksi päätä näyttävät aiheuttaneen jännitteen.

Kaapelilinjan pituus indusoidun jännitteen suuruuden kanssa on verrannollinen johtimen läpi kulkevaan virtaan, ja kun kaapeli on hyvin pitkä, vaipan induktiojännite on yhtä suuri kuin henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantaminen, vika tapahtui johto ja toimiva ylijännite tai salama osuu, suojaus muodostaa korkean induktiojännitteen ja voi jopa rikkoutua vaipan eristeen.

Tässä vaiheessa, jos alumiinipakkaus tai kolme toisiinsa kytkettyä metallisen suojakerroksen molemmissa päissä, alumiinipussi tai metallinen suojakerros näyttää olevan paljon kiertoa, linjavirran ydinarvo on 50% - 95 %, muodon, pakkauksen tai alumiinimetallin suojaavan suojakerroksen menetys, tämä ei vain tuhlaa paljon energiaa, pienensi kaapelin kantokykyä ja nopeutti kaapelin eristyksen ikääntymistä, joten yhden ytimen kaapelia ei pitäisi maadoittaa molemmat päät.

[Joissakin tapauksissa (kuten lyhyt kaapeli tai valoteline) alumiinipäällysteen tai metallisuojuksen kaksi päätä voidaan liittää toisiinsa kolme kertaa. Kuitenkin, kun alumiinipäällysteen tai metallisuojuksen toista päätä ei ole maadoitettu, seuraavat ongelmat seuraavat:

Kun salamavirta tai ylijänniteaalto pitkin sydämen virtausta, kaapelin alumiinipaketti tai metallisen suojamaadoitusliitin on korkean jännitteen vaikutus; järjestelmän oikosulku, oikosulkuvirta kulkee lankasydämen, kaapelialumiinipakkauksen tai metallikilven eristetyn pään läpi, voi myös esiintyä korkeampi indusoitu jännite, virtataajuus kaapelin ulkovaipan eristyksessä ei voi' kantaa ylijännitteen merkitystä vaurioitunut, johtaa monipisteiseen maadoitukseen, muodostaa verenkierron. Siksi käytettäessä toiseen päähän kytkettyä maadoitusta on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaipan ylijännitteen rajoittamiseksi, kun asennuksen on tapahduttava linjan erilaisen tilanteen mukaan,

Alumiinipussin taloudellisuuden ja järkevyyden periaatteen mukaisesti tai tietyssä metallisen suojakerroksen asennossa käytetään erityistä liitäntä- ja maadoitusmenetelmää ja samaan aikaan suojavaipan asentamista kaapelivaipan eristeen rikkoutumisen estämiseksi. Siksi korkeajännitekaapelilinjan asennuksen tulisi sähköjohdon suunnittelua koskevien GB50217-1994-koodien mukaan yhden ytimen kaapelin metallivaippa olla vain vähän maata, pieni indusoidun jännitteen metallivaippa ei saisi ylittää 50-100 - v älä ota mitään yhteyttä alle 50 V oleviin metallivaippojen turvatoimenpiteisiin, kuten tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamiseen,

Ei saa olla suurempi kuin 100 V), ja käsitellä eristystä. Jos jännite on sääntöjä suurempi, metallivaippa luokitellun eristeen tai eristeen jälkeen on otettava liitettäväksi ristikkäisliitäntäjohtoihin. Ylimääräisen ydinkaapelilinjan vähentämiseksi lähellä olevalla apukaapelin ja tietoliikennekaapelin indusoidulla jännitteellä tulisi yrittää ottaa käyttöön Internet-yhteys. Kaapelin pituus ei ole pitkä, voidaan käyttää yhden pisteen maadoitusta. Kaapelin vaipan eristeen suojaamiseksi tulee suojavaipan päähän asentaa ilman maadoitusta.